quote:以下是引用我家牛在2012-04-16 10:59:17的发言:
沙发!我有个疑问,为什么TP177A的通讯选项里没有Profibus,只要MPI?里面也没有500K的波特率,从1.5M直接降到187.5K。
我们通讯如果出问题,甚至于烧总线接头。很大一部分原因就是设备不共地,但是ET200自站模块在各自分站接地,造成总线屏蔽层有电流通过。


您好,Profibus电缆在布线的过程中,要求每个从站都要接地,如果“地”之间不等势,需要用等势线先将各个“地”连起来做等势处理。
来自西门子技术支持与服务