quote:以下是引用爱学在2012-04-16 16:13:23的发言:
在以前作的很多项目中,方式是S7300----PROFIBUS-DP----ET200M------MM430,经过正常使用3~5年后,都出现有部分ET200M的BF灯亮红或者MM430通讯板亮红灯,通讯中断,设备停机问题。检查总线接头和ET200M模块是好的,总线未断也是通的,接地也良好,拆拆弄弄有时又搞好了,过段时间,故障又复出。有时更换新总线接头,更换新ET200M模块也无效,不得以只能去掉问题段PROFIBUS线,改为常规手动控制。这个问题一直被困扰无法解决。我感觉好象是总线的信号不给力,但又无法测量信号强度,也不知信号标准强度如何判断。哪位高手有此经验或解决方法,请指点指点为谢。


您好,这个问题比较复杂,首先需要排除是否是干扰问题,特别是MM430是否加了滤波器或者电抗器,这是最主要的干扰源;其次需要看现场的工况了,比如时间长了,是不是接头松动了,接地松动了等等。还有,用了几年,可能接地也不是很好了,也需要再处理等等吧。如果实在问题比较大,可以联系我们。
来自西门子技术支持与服务