回复:应用探讨——Profibus答疑解惑

wb210xa

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    321
  • 精华

    18
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-19 17:20:51

59楼

quote:以下是引用小釉在2012-04-19 16:53:45的发言:
现在profibus干扰,我有一次用传钢管的方式,好像也没有作用。
钢管是多点接地吗?我的那次现场甲方没有实际的底线,只是三相四线。
不知道跟这个有没有关系?

穿管的作用是为了防止电缆在传输过程中来自外部的干扰。但是如果电缆两端的控制柜中如果接地电势不同,接地不好,在电缆的屏蔽层上就会有电流,这种情况下依然会影响到通讯。这就是为什么穿管了以后问题依然存在的原因。
对于这种问题,我的解决方法是在拉一根地线,把两个位置的接地铜排连接起来,保证两个地方的接地电势完全相同,这样屏蔽层上就没有回流,问题就可以解决。这种方法我已经用过很多次,屡试不爽。当然这种解决方案的前提我已经说了,是接地不好、接地点有电势差。如果是线缆传输过程中有干扰,就可以用楼主穿管的方法。