回复:应用探讨--- 欢迎大家来讨论SINAMICS驱动如何来实现负荷平衡?

流浮

  • 帖子

    471
  • 精华

    11
  • 被关注

    112

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-01-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-04-19 18:04:09

13楼

方案一:主机为速度控制,从机为力矩控制。主机将速度控制器输出的力矩值, 直接传递给从机作为其力矩给定, 无速度限幅。
( 备注: 为了避免飞车现象,当从机的硬轴连接断裂时,应及时转化为速度控制; 或者使用自由功能块, 如果从机与主机的速度差超过限值+延时, 从机OFF2停机。)

1.我觉得的这种“飞车”问题的处理方法很好,自由功能块完全可以实现,不过我觉得从轴速度超限OFF2停机的同时主轴也应该OFF2停机。
2.钢厂回转窑,采用方案一发现回转窑有抖动现象,尤其是在启动、负载增大和停车过程当中。后来先将辅传动自身的转距值传送给主传动,主传动计算出主辅传动转距和,将50%转距作为辅传动的转矩设定值传送给辅传动,效果有明显改善。

方案二:主机为速度控制,从机也为速度控制。主机将速度控制器输出的力矩值,传递给从机作为其力矩限幅。从机的速度给定略大于主机 (通常大于约2~5%),使其速度环达到饱和。

我觉得方案二即可以有效防止“飞车”现象,又可以使负荷达到均衡的目的,比较适合于刚性连接的场合。不过我不赞成将主机速度控制器输出的力矩值100%传递给从机作为其力矩限幅,有些场合可能70%-80%效果最佳。