quote:以下是引用楼前在2012-04-19 18:28:30的发言:
电机滑差
42HZ对应的是不是50*2500/42=2976
电机滑差 =24
42HZ对应的同步转速是2520
铭牌转速是2500
电机厂提供的还提供转速2200,说是进口软件计算的,根本不行
(估计是电机制造参数有问题了)
转速2480 2470 2490 2200 2500 都输过 没有成功
明天试一下2482
谢谢指导
请指导2482是怎样计算出来的
哦,是我算错了!电机的额定滑差就是20rpm。是对的。2500是额定转速。我算错了!那,P108=2500就可以了。我又算了一遍,42Hz的同步转速是(42/50)×3000=2520rpm,我昨天不知怎么给看成2500rpm了。不好意思!滑差=20rpm。
如果这么输入还是做不了P115=2/4/5的话,建议:
1.装置工厂化复位。
2.把所有的端子和通讯全部去掉。
3.用简易面板来做优化,用简易面板的合闸和停止键控制电机。看看是不是能过了?如果是,那说明你的外部信号有问题。