30KW的MM440变频器带30KW的电机,电机通过万向联轴器连接减速箱连接偏心轴、弹簧钢板使设备作正弦振动。V/F控制,无制动电阻,P1240=1,做了P1910=1,P3900=3,2台同样的设备,调试好后,一台一直运行正常(P1120/1121=20S),另外一台一开始就偶尔报F0002(有时A0502,调大P1120/P1121=60S问题依旧),复位后正常运行,后来就越来越频繁了,有时能复位,有时要过一会才能复位,已经不能正常使用了。这个系统总共有25台MM440的变频器,其他的都没有问题,电源电压过高应该可以排除,也更换了变频器,问题依旧。难道一定要加制动电阻??但是另外一台没加又没有问题。接地问题??有没有可能是机械上的问题呢?请各位发表下意见以及建议吧。