回复:应用探讨--- 欢迎大家来讨论SINAMICS驱动如何来实现负荷平衡?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-20 10:27:00

17楼

流浮朋友,

1) "从轴速度超限OFF2停机, 同时主轴也应该OFF2停机。"
依据情况来定, 有些场合主轴是不能停机的。比如说, 钢厂的轧机驱动, 转炉驱动, 压下驱动, 剪切线等, 传动装置必须把当前"热钢板"的道次结束掉, 否则"热钢板"会灼伤工作辊和滚道。

2) "不过我不赞成将主机速度控制器输出的力矩值100%传递给从机作为其力矩限幅,有些场合可能70%-80%效果最佳。"
请教您, 有些场合指的是什么? 能给我们一个具体的案例应用吗?
主机输出的力矩值70%-80%传递给从机作为其力矩限幅, 是否会造成从机出力比主机小? 从机被主机拖着跑的现象呀? :)))