quote:以下是引用Timtang在2012-04-20 10:30:18的发言:
程序能上传到HMI的啊。不管设定和电缆正不正确,连接的图标肯定要有的啊。
好久没使用prosave功能,以前使用过是使用prosave做程序备份。
你按照下面的方法试试:
1. HMI 设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。
2. 在组态计算机的WinCC flexible 中选择菜单命令“项目 ? 传送 ? 通讯设置”。
这将会打开“通讯设置”对话框。
3. 选择HMI 设备类型。
4. 设置连接参数。
5. 单击“确定”关闭对话框。
6. 在WinCC flexible 中选择菜单命令“项目? 传送? 更新操作系统”。
7. 在“映像路径”中,选择包含有HMI 设备映像文件*.img 的文件夹。
HMI 设备映像文件可以在WinCC flexible 安装文件夹的“WinCC flexible Images”下找到,
或者在相应的WinCC flexible 安装光盘上找到。
8. 选择“打开”。
打开映像文件后,将在输出区域显示HMI 设备映像文件的版本信息。
9. 在WinCC flexible 中选择“更新OS”,以运行操作系统更新。 按照WinCC flexible 的说明进行操作。 将出现一个状态视图,指示操作系统的更新进度。