用户是专机,没有使用西门子802C标准PLC,因此报警文本需要更改。我的操作步骤如下:
(1) 修改路径为:C:\Program Files\SIEMENS\Toolbox 802SC_bl\V040204\TEXT_UPD\text\c中的alcu.txt文件
(2) 使用WinPCIN传输软件,设置传输波特率较小,为1200
(3) 系统第一语言为英语、第二语言为简体中文,在传报警文本时要对应第二语言传输
(4) 传输后首次导致系统显示乱码解决办法:利用光盘进行系统软件的升级,升级后重新按以上步骤传输依然显示乱码(或者首次重启后无乱码,自制报警文本也显示正确,但是操作一下按键后即显示乱码)
以上问题不知道各位大侠是否遇到过,是否有什么好的解决办法,望不吝赐教!