附件里的第一是F system,第二个组态是分布式安全系统(Distributed safety )。
问题1:在第一个组态里,CFC 1里,我要对通道0和通道12 做1oo2评估,也就是把传感器的引线接到通道0和通道12 ,我的CFC拖进去两个块F_CH_DI ,第一个CHADDR填 16#0 ,第二填 16#C ,对么?
这样就可以做到1oo2评估了?不像分布式安全系统,有个1oo2评估FB。
问题2:第二个组态,同样是1oo2 评估。FC2是安全程序,仅作个启保停电路。我这样写程序对么?
按照4008104288的说法,FB190 的1oo2 评估(网络 1)的两个地址分别应填写I0.0和I1.4;(因为DI24分成12个通道,左侧地址到I1.3,所以右侧对应通道0的地址是I1.4)但是如果 我填上I1.4马上就报错。
该如何填写地址呢?
感觉400里的技术支持,对故障安全也是一塌糊涂,没个明白人。