quote:以下是引用海猫在2012-04-20 11:45:37的发言:quote:以下是引用tcpzl在2012-04-17 12:34:20的发言:quote:以下是引用everyone在2012-04-16 11:47:23的发言:
200模块输出继电器的最高频率是:1Hz。
我看了一下手册,上面没找到具体的数据,1hz就是每秒只能动作1次,有依据吗? 我想知道具体多少次每秒
谢谢你这么用心,还帮我查手册,是这样的,通常动作时间交流是20MS一次,直流是30MS一次,欧姆龙的继电器是额定负载是1800次/h,这样看来我的成本就得增加了,买晶体管的PLC,控制脉冲的就需要固态继电器,那么不控制脉冲的就不用买固态继电器了,我原来抛出这个问题的目的是想节省成本,这些东西我不想买,因为需要脉冲控制的就3个点。谢谢以上的诸位!!!
今天刚好用到欧姆龙的cp1e,继电器输出,手册上写了,开15ms以下,关15ms以下,加上闭合时间,大概是1800次/h,所以200的开关一次大概也应该是40ms,所以提醒一下论坛发言要有依据,不要给大家造成误解。