回复:应用探讨——Profibus答疑解惑

一路向西

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2011-08-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-20 17:10:04

68楼

quote:以下是引用Automann在2012-04-19 20:10:32的发言:
quote:以下是引用南门口在2012-04-19 17:16:33的发言:
请问PRIFIBUS-dP诊断的问题。
我了解到有SFC13,SFB5253SFC5859,FB125都能诊断DP从站,没有实际应用过。看到了相关文档,没看明白。。。。
在实际应用中,如何使用这些块,并能实时检测到诊断信息?
有硬件配置的要求吗?我发现有些模块带诊断功能而有些不带。
除了诊断通讯通断问题之外,还能诊断什么内容?
关于PRIBIBUS-DP接地问题,只要再接DP头时,注意通信电缆的屏蔽层与DP接头的金属层可靠连接就没问题了?

1. 最简单直观的诊断方法是用STEP7的快速视图、诊断视图、模块信息和诊断缓冲区进行“手动”诊断。
2. 用STEP 7的报告系统功能可以很方便地实现故障诊断自动化,用人机界面或WinCC以报警消息的方式显示诊断信息。
3. SFC读取的是原始的诊断数据,需要查看从站手册,分析诊断数据,得出诊断结论。
4. FB125对诊断数据作了一些处理,提供了一些“半成品”的诊断数据,需要查它的英文帮助文件的表格,得到最终结论。
5.有的模块有诊断中断功能,硬件组态是需要启用这个功能。
6.可以诊断DP从站、DP网络、从站中的模块的故障。


非常感谢。
1.手动的方式我知道。
2.“STEP 7的报告系统功能”是什么?不理解,能再解释一下吗?至少能实现在HMI上显示的诊断信息。
3.您说的诊断数据是16进制的编码吗?我了解SFC13是可以诊断从站的通断的?
4.FB125,什么是半成品的诊断数据?有例子说明吗?
5.你说的“诊断中断功能”是模拟量断线的检测吗?
6.怎么诊断DP从站、DP网络、从站中的模块的故障?你说的是那一块的内容?
非常感谢。
不做超出能力范围的事情,你就不会成长。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4451条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。