回复:软启动器启动电流一般是电机额定功率的多少倍?

shetong

  • 帖子

    560
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-21 08:20:58

4楼

quote:以下是引用小釉在2012-04-21 06:21:55的发言:
quote:以下是引用shetong在2012-04-20 19:31:48的发言:
软启动器启动电流一般是电机额定功率的多少倍?
0.4-1.3倍
软启动器对电网会造成谐波污染吗?
有影响

0.4~1.3不会这么低吧。
软启动器的手册没找到这项说明。

搞错了, 0.4-1.3倍是设置电机额定电流(对软启动器额定值 ) ,软启动器启动电流,根椐负载大小来设置最大不超过软启动器额定值5倍。