回复:变频器电源保护

shetong

  • 帖子

    560
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-21 08:47:56

5楼

说一点不同意见,变频器电源保护,不需要快熔,它不是保护变频器的,是保护进线电缆的,只要选择合适就行,(它于软起动选择不一样,软起动一定用快熔)。
热磁脱口断路器或电磁脱扣断路器作为上级保护是否会造成断路器误动作?
到现在我没发现误动作。有一次选择电子脱扣器,发现在某频率段,发出过载信号。
用实力说话,用实践来证实。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。