电机过热可能的原因,大家说了n多,归纳:
第一,首先确认是真的过热还是误报过热。如果是误报过热,可能的原因有二,其一是干扰导致误报故障;其二是测温传感器损坏或测温回路有故障;
第二,真的过热,那原因就很多了。可以这样判断,空载运行电机至0.8倍额定转速(注意一定是空载,甚至不要带变速箱做测试),然后检查电机的电流监控值,此时如果电机电流减额定励磁电流(已知参数),是电机额定转矩电流(已知)的5%以内,就说明电机是正常的(一般正常的电机此值不会超过3%,基本在1-2%),否则说明电机的损耗比较大;
第三,如果电机的空载电流满足行运行的条件,电机外壳过热,说明电机强迫冷却有问题,需要加强冷却风;
第四,如果电机空载电流不满足正常条件,那有可能是机械犯卡(比如轴承或传动系的机械润滑问题);还有可能是电机的参数设置和建模问题,电机工作运行不平稳;或者是电机有匝间短路绝缘破坏等物理损伤问题。
第五,等等.......