quote:以下是引用shetong在2012-04-21 08:47:56的发言:
说一点不同意见,变频器电源保护,不需要快熔,它不是保护变频器的,是保护进线电缆的,只要选择合适就行,(它于软起动选择不一样,软起动一定用快熔)。
热磁脱口断路器或电磁脱扣断路器作为上级保护是否会造成断路器误动作?
到现在我没发现误动作。有一次选择电子脱扣器,发现在某频率段,发出过载信号。
到底是有熔丝断路器还是无熔丝断路器,是见仁见智的事
三菱的手册特别注明 使用无熔丝断路器
松下的手册则推荐使用 熔丝断路器,还列出了熔丝的规格