回复:CU240E-2如何设置I/O端口的功能

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23502
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-04-21 15:10:06

1楼

呵呵,最好用Starter软件。
先用软件在提供的几十个“宏”中选一个最接近的。下载。
然后再根据具体的端子接法,(反正所有端子的状态都在r0722每一位中)稍稍改一下即可。
原来的P701-705其实也是“快捷键”和“宏”的意思一样。
P0800-801选命令集CDS
P0810 本地/远程
P0840 ON/OFF1
P0844-845 OFF2
。。。。。
只不过原来是 P0701=1 内部帮你设置上述的参数而已。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?