quote:以下是引用Robert 211在2012-04-21 18:15:43的发言:
F31118故障 编码器 1:转速差值超出公差
F7902故障 电机停转
很可能的故障原因:
编码器的质量很差, 或编码器安装不规范, 或编码器的信号受电磁干扰或丢脉冲信号, 超过P0492 ( maximum speed difference per sampling cycle) 的限值
需要检查的方面:
1) 编码器的信号电缆是否和强电的动力电缆靠在一起?
2) 编码器的信号电缆屏蔽层是否两端接地?
3) 电机转动时, 编码器是否明显地在晃动?
4) 如果有示波器, 观察编码器的输出信号波形. 不行的话, 换新的编码器.
P492放到多少合适呢?
一般不超过电机额定转速的5%, 即: P492<5%*P311
P492设置为300rpm, 太夸张啊!
生产现场,你说的方法可能没法实现了,放大到5%不管用,我想的是尽量放大,反正一次的干扰不会影响整体的控制,但是如果报了这个故障会影响运行的