quote:以下是引用vhhv在2012-04-21 20:58:26的发言:
加一个信号板可以扩展两个200khz 的高速输入与输出。订货号6es 7223_3b
d30_0xb0。

加一个信号板能增加高速输入与输出?不会吧?貌似增加信号板后会使脉冲输入与输出频率只能提高脉冲输入输出频率吧,实际脉冲输出的能力还是两路!