6楼

quote:以下是引用nnnn1234在2012-04-21 22:26:10的发言:
1、软启动器启动电流一般是电机额定功率的多少倍?
一般<3倍
2、不加软启动器是多少倍?
4-7倍
3、软启动器对电网会造成谐波污染吗?
会产生部分谐波。

<3和4-7倍差很多,这个就是为什么增加软启或者变频器来减少对电机的冲击。