近日在车间调试一台设备,完成后把设备拆掉,然后打包后发运到客户那里。
由于在拆机过程中出现小问题,需要重新把设备通电调整。故又重新接三相电、各台电机电源线等。重新接线完成后,通电动作,发现一装置动作反向,顿时头大--因为刚刚调试完成呀!这······
又点动其他设备,发现有的装置方向正确,有的反向。突然想到在重新接线时,三相主电源的相序没测,会不会是这原因。
马上断电,用相序表重新测相序,接电源,通电,动作,一切正常。