回复:软启动器启动电流一般是电机额定功率的多少倍?

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-04-23 11:06:29

7楼

quote:以下是引用nnnn1234在2012-04-21 22:26:10的发言:
1、软启动器启动电流一般是电机额定功率的多少倍?
一般<3倍
2、不加软启动器是多少倍?
4-7倍
3、软启动器对电网会造成谐波污染吗?
会产生部分谐波。

软启动器可以通过修改参数将启动的电流做到很小吗
比如现在是3倍,我通过修改启动时间参数,可以将它的启动电流弄得再小一下吗

这个启动电流如何检测。好像肉眼捕捉不到啊