quote:以下是引用南门口在2012-04-19 17:37:57的发言:
有个项目,用到CP343-1以太网模块,CP341MODBUS RTU主站通讯模块
加入MODBUS通讯的FB7,FB8块,并编好程序之后,下载,
CPU报故障,而且CP343都报故障,网线连接不上了。

只能用适配器用MPI重新下载硬件配置,CPU恢复正常,CP343以太网正常。

不下载modbus通讯程序的内容就没事。为什么会这样?


CPU是什么型号的?

1. 不带以太网模块的情况下可以先把modbus做通
2.如果modbus没有问题后再把以太网模块挂上,做测试

原因推测:modbus程序不正确,由于共用背板总线导致模块错误,不过是否正确还需要你去测试。。