STARTER或者SCOUT软件中, 有一个很重要的概念: 驱动对象 ( Drive Object ).
整流模块(AC-DC), 电机模块(DC-AC), CU320-2都是一个驱动对象.

每个DO驱动对象可以配置自己的Profibus报文, 比如整流模块通过SFC58和SFC59非循环通讯, 把参数r82 (整流模块中从电网中所接收的电源功率) 发送给PLC.