回复:应用探讨——Profibus答疑解惑

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-04-23 18:30:26

85楼

quote:以下是引用蓝虎在2012-04-22 21:37:24的发言:
quote:以下是引用爱学在2012-04-16 16:13:23的发言:
在以前作的很多项目中,方式是S7300----PROFIBUS-DP----ET200M------MM430,经过正常使用3~5年后,都出现有部分ET200M的BF灯亮红或者MM430通讯板亮红灯,通讯中断,设备停机问题。检查总线接头和ET200M模块是好的,总线未断也是通的,接地也良好,拆拆弄弄有时又搞好了,过段时间,故障又复出。有时更换新总线接头,更换新ET200M模块也无效,不得以只能去掉问题段PROFIBUS线,改为常规手动控制。这个问题一直被困扰无法解决。我感觉好象是总线的信号不给力,但又无法测量信号强度,也不知信号标准强度如何判断。哪位高手有此经验或解决方法,请指点指点为谢。

这个问题我也被困扰很长时间了!!

加一个rs485中继器效果能好一些把。没有用过控制启动。
但是信号的强度可以用示波器来查看。
bt200不知道行不行。现在好像已经停产了。
西门子应该出一个简单的查看profibus信号的工具了。类似与示波器之类的。
现在好多同行好像都遇到了有通信信号不强,但是从直观上有看不到的情况。