quote:以下是引用南门口在2012-04-20 17:10:04的发言:quote:以下是引用Automann在2012-04-19 20:10:32的发言:quote:以下是引用南门口在2012-04-19 17:16:33的发言:
请问PRIFIBUS-dP诊断的问题。
我了解到有SFC13,SFB5253SFC5859,FB125都能诊断DP从站,没有实际应用过。看到了相关文档,没看明白。。。。
在实际应用中,如何使用这些块,并能实时检测到诊断信息?
有硬件配置的要求吗?我发现有些模块带诊断功能而有些不带。
除了诊断通讯通断问题之外,还能诊断什么内容?
关于PRIBIBUS-DP接地问题,只要再接DP头时,注意通信电缆的屏蔽层与DP接头的金属层可靠连接就没问题了?
1. 最简单直观的诊断方法是用STEP7的快速视图、诊断视图、模块信息和诊断缓冲区进行“手动”诊断。
2. 用STEP 7的报告系统功能可以很方便地实现故障诊断自动化,用人机界面或WinCC以报警消息的方式显示诊断信息。
3. SFC读取的是原始的诊断数据,需要查看从站手册,分析诊断数据,得出诊断结论。
4. FB125对诊断数据作了一些处理,提供了一些“半成品”的诊断数据,需要查它的英文帮助文件的表格,得到最终结论。
5.有的模块有诊断中断功能,硬件组态是需要启用这个功能。
6.可以诊断DP从站、DP网络、从站中的模块的故障。
非常感谢。
1.手动的方式我知道。
2.“STEP 7的报告系统功能”是什么?不理解,能再解释一下吗?至少能实现在HMI上显示的诊断信息。
3.您说的诊断数据是16进制的编码吗?我了解SFC13是可以诊断从站的通断的?
4.FB125,什么是半成品的诊断数据?有例子说明吗?
5.你说的“诊断中断功能”是模拟量断线的检测吗?
6.怎么诊断DP从站、DP网络、从站中的模块的故障?你说的是那一块的内容?
非常感谢。
一言难尽,可看《西门子工业网络组态编程与故障诊断》。