回复:I/O共享问题

kely

  • 帖子

    50
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-10-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-11-13 15:30:57

0楼

简单来说吧,就是例如我在1号PLC接一个模拟量PIW256吧,而我在2号PLC也接个模拟量也是PIW320吧,因为我在1号PLC上要用到2号PLC上的PIW320的模拟量来编程控制,这样就是涉及I/O共享的问题啦,总之就象我们办公室电脑局域网共享文件一样。还有能不能在两台联网的PLC上定义如两个相同的PIW256呢,请问高手!!!!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54715条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。