SIMATIC STEP 7 V5.4 incl.SP5装完之后安装界面不退出

已锁定

Dawn Dawn

  • 帖子

    91
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-09-07

普通 普通 如何晋级?

SIMATIC STEP 7 V5.4 incl.SP5装完之后安装界面不退出

609

2

2012-04-23 20:22:59

系统是XP裸系统,先打XP补丁SP3,再装step7 v5.4,然后打step7补丁(SIMATIC STEP 7 V5.4 incl.SP5)的时候,安装完成之后无法退出,只能关机,不知道会不会影响以后的使用
SIMATIC STEP 7 V5.4 incl.SP5装完之后安装界面不退出 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54711条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。