今天在现场处理一问题,PLC控制一引风机运行,输出点Q0.7亮但没电压输出,对应24中间继电器没接通(此柜输出点空余Q1.1 Q1.7 Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q2.6 Q2.7 )换成剩余的Q1.1和Q1.7,先Q1.1,程序监控Q1.1接通,但输出灯不亮,不成,换成点Q1.7输出,灯亮但没电压输出,继电器不动作;于是老火了,程序上把剩余的Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q2.6 Q2.7都并到原来的Q0.7线圈上,准备哪个点有电压就把原来的Q0.7接线接到哪个点上,运行程序,这几个输出点灯都亮,但都没电压输出。
PLC其他输出点灯亮,测输出点与0v公共端有24V电压,对应继电器接通运行正常,唯独引风机这个输出点不行,最后把原Q0.7的输出接线并到其他有电压输出的点上,引风机运行正常。
思考原因:1、PLC输出点坏。要说坏一个,两个点正常,但这么多点都坏的原因有点不能接受。(Q2.0----Q2.7是一继电器输入输出模块,后面的点多余,没用)
2、输出回路线路问题。很简单的输出公用24V电路,且将原来的Q0.7输出线并到一有电压输出的另外一输出点,运行正常。这台柜已经运行一年多,以前用Q0.7控制引风机动作没问题,近期才出现问题。
请各位大侠帮忙分析下原因