请教大家一些MP277的问题
软件: WinCC flexible 2008 SP2
硬件HMI: MP277
1. 离散报警量不能使用BOOL类型的变量,那用WORD类型的还是INT类型的?
2.只能用16位word ,而不能用32位的dword?
3.只能使用 MW ,而不能用DB数据块的DBW?
我用了MW200,在WinCC flexible 2008 SP2里可以使用,软件可以列出 “触发器地址”,使用无问题。
但是我用了DB100.DBW0,软件里也可以列出“触发器地址”,但是按照其给出的地址,在PLC程序里写为1无效
具体是 DB100.DBX1.0 写为1,报警触发,无问题,文本显示也正常
DB100.DBX1.1 写为1,报警不能触发......无效
能使用DBW做离散报警变量么??
4.离散报警窗口的可以改变文本颜色么?
要求是,当某个报警出发位,状态为1时 红色,为0时黑色。
现在只能对整个 MW 进行判断,不能单独判断“位”,也不能单个文本颜色设置。
请大家指教,谢谢!