我用sizer配了一套系统,麻烦看看是否满足要求。
Quantity Order No. Product

Drive system / Supply system
1 3KA5730-1EE01 Main switch and EMERGENCY STOP switch
1 3NP4370-0CA01 Fuse-switch disconector
3 3NA3254 Fuse links
1 3RT1066 Line contactor
1 6SL3310-1TE33-1AA3 PM340 power section; 160.00 kW; 310.00 A
1 6SL3000-1BE32-5AA0 Braking resistor; 50.00 kW; 250.00 kW
1 6SL3300-1AE32-5AA0 Braking Module
1 6SL3000-2BE33-2AA0 Output choke
1 6FX5008-1BB11-1FA0 External fan supply cable; MOTION CONNECT 500 without brake cable (fixed mounting); 50.0 m
1 1PL6226-4FD00-0AA0 Induction servo motor (main spindle motor) 1PH7/1PL6; 155.00 kW; Shaft height 225 mm