quote:以下是引用小釉在2012-04-23 18:07:11的发言:quote:以下是引用wb210xa在2012-04-23 17:42:41的发言:quote:以下是引用小釉在2012-04-23 16:58:02的发言:
profinet网络如果加了一个交换机。
对于profinet的实时性有多大的影响。有没有数据。比如对通信延时多长时间等等。
普通的交换机,一般情况下,数据进入交换机并经交换机出去后延时时间为32微秒,数据包经过100米的双绞线进行传输时,还需要考虑数据包的大小,计算出总的数据包的字节数(记着要加上报头等字节),然后除以100M的通讯速率,记着也好转换为字节数,即可得出在双绞线上的传输延时。总的延时就是:交换机个数*32微秒+双绞线个数*延时
scanlace类的交换机是不是不是普通的交换机?工业级和普通级在传输速率上有没有差别?
双绞线个数*延时 不是很明白,双绞线个数和延时分别对应你上面里的的什么数据?
各个厂家的交换机在交换机的最基出功能上应该都没差别,即都能完成数据的交换转发。但在具体支持的管理协议,性能,应用环境,抗干扰能力等方面则会有不同。在传输数率在线上不会有差别,就百兆十兆千兆,不会说哪家是120M比别人快点,当然在交换机里面存储转发的时间可能会有差别,这与芯片的处理能力等就有关了。
此处双绞线个数理解成双绞线长度米数就可以了。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请