发布于 2012-04-24 17:11:32
36楼
34楼的兄弟,我上面画的那些东西只是雕虫小技,不足挂齿,仅做参考!对于您提到的几点疑惑我说明一下:F11、F12、F13是SIEMENS的单极微型断路器(13/14、21/22是微断配套的辅助触点选件);RMC、LCB、FSS、SSC这些字符是我定义的符号,用于DCS系统中的。如果我们站在DCS系统这个层面,看这个控制柜,可以把它看成是一台电机。RMC=Ready for MCC(MCC备妥信号);LCB=Local Switch Box(现场的选择开关);FSS=Feedback Signal for System (运行反馈信号有些人叫应答);SSC=Start/Stop Control(中控启动/停止控制也就是中控驱动信号)。其实这些字符就是程序中的符号,在电气原理图上就把符号定义好了。
因为你很仔细、很用心!我就再唠叨几句,(*^__^*) 嘻嘻……
如果我们把这个控制柜(这台电机)在系统里面给它定义一个位号:111.01 ,理解了上面那些字符的含义, 那么在300/400PLC里面我们可以定义I169.1的符号为111.01RMC;I169.2的符号为111.01LCB;I169.3的符号为111.01FSS;Q68.3的符号定义为111.01SSC。 如果另外一台设备的位号为111.02,那么就可以按照这种有规律的符号命名去定义了,也就是111.02RMC(备妥信号),111.02LCB(现场开关选择在中控方式),111.02FSS(运行反馈信号),111.02SSC(中控驱动信号)。
知道了位号,这样我们就可以不要去记忆绝对地址或者看电气图纸了,不仅编程的时候方便,程序维护的时候也比较方便。比如111.01设备没有运行反馈信号,那么直接输入符号111.01FSS然后GOTO就非常方便了。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”