第一个例子:现场的一台机器使用两个绝对编码器,分别检测平台上下、前后运行的位置和速度,采用的是CPU313C,编码器接到集成输入I124.0、I124.1、I124.2、I124.3四个端子上,有个问题就是:从PLC上传上来的程序中使用交叉数据,竟然发现I124B没有使用,而且I124.0、I124.1、I124.2、I124.3四个BOOL位也没有使用,请问这是什么原因呢?想了很久没有想明白!
第二个例子:第二台机子PLC同样采用CPU313C,每台电动机都用两个西门子接近开关,其中一个接近开关安装在风扇叶处,用来检测电机转速,进而显示出机械运动的位置,另一个接近开关安装在机械运动的归零点,用来回到原点位置数据归零,可是这些接近开关都没有接到高速计数端子,尤其检测转速的也没有使用立即读写程序,难道老外就不怕漏脉冲么?本人用手上的一台CPU 315-2DP+6ES7 323-1BL00-0AA0 输入输出模块做了个增减脉冲小实验,发现前行增脉冲和后退减脉冲相互抵消为零后,原始位置发生变化,明显有漏脉冲的现象,这是百思不得其解呀!