回复:CPU315-2dp上的SF与BF灯一直闪烁

cat_boy

  • 帖子

    750
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-09-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-04-25 07:56:24

6楼

quote:以下是引用马嘉华在2012-04-25 02:32:02的发言:
这个估计是DP总线故障,以前我遇到过,315-2DP,下挂18台变频器从站,不知什么原因导致PLC一直报总线故障,不过由于使用了通讯中断程序,PLC没有STOP,后来逐个检查变频器DP接口,原来是由于操作工擦拭设备误把终端电阻拨到ON所致!
我觉得可能是总线故障引起的SF故障,如果没有下载相应OB,PLC应该不能运行!
评论