quote:以下是引用corincozhu在2012-04-25 09:55:38的发言:quote:以下是引用xue lang在2012-04-21 09:04:11的发言:
仔细检查文本,有错误字符,可以先传一句看看。
这个方法我也试过了,我在实验室用的是802C的标准PLC,然后也是标准的报警文本,我仅仅把原报警文本删掉一个字都会乱码,例如 700000报警,“首次开机调试……",我把”首次"两个字去掉再传进去,就乱码了!
每行报警文本的双引号" "内总长度不能变,你两个字去掉,后面要加空格补充。