回复:cp243 的TSAP 如何确定

七色阳光

  • 帖子

    965
  • 精华

    5
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-12-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-25 11:22:31

4楼

dcs是施耐德的,不是采用的西门子的plc那就不太可能能通信了。这样就得像斑竹说的采用opc了。建议你走dp
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。