发布于 2012-04-25 20:55:10
7楼
回海哥:我记得是在刚使用MM440的时候,好象是2000年-2002年那时候吧,西门子的工程师告诉我,变频器悬空不行,会报故障,需要接负载才行。所以以后一直是这个印象,没有试过输出悬空状态。如果是6SE70的话,有DC24V的控制电源端子,所以只要控制电源上电,可以不影响参数设置和调试。但MM440需要接输入电源,只有直流母线带电,才有DC24V内部电源,因此,我一直都是全都接好了才做调试和设置参数。哈哈,这回知道了。输出可以悬空。
我是你的朋友