请教一个关于CP5611的问题:
我用的是研华IPC-610H的工控机,刚开始几周内,CP5611通讯正常!
后来,出现通讯故障,在“设置PC/PG接口”中进行网络诊断时出现ERROR 0X0316:HARDWARE DEVICE ALREADY ASSIGNED 。
可是在HARDWARE STATUS 中TEST却是OK,现在无法与S7-300进行通讯,重新将5611更换PCI插槽后仍然出现这个问题!
更换一个新的CP5611后坚持了几分钟,又出现同样故障现象!
重新安装系统后正常了,可是过了几天,又出现同样故障现象!
我安装的系统是WIN XP SP2。
每次CP5611的HARDWARE STATUS 中TEST却是OK!
CP5611驱动程序显示安装正确!
到底是什么原因呢?有点折磨人啊!
请问这该如何解决呢?