在以前作的很多项目中,方式是S7300----PROFIBUS-DP----ET200M------MM430,经过正常使用3~5年后,都出现有部分ET200M的BF灯亮红或者MM430通讯板亮红灯,通讯中断,设备停机问题。检查总线接头和ET200M模块是好的,总线未断也是通的,接地也良好,拆拆弄弄有时又搞好了,过段时间,故障又复出。有时更换新总线接头,更换新ET200M模块也无效,不得以只能去掉问题段PROFIBUS线,改为常规手动控制。这个问题一直被困扰无法解决。我感觉好象是总线的信号不给力,但又无法测量信号强度,也不知信号标准强度如何判断。哪位高手有此经验或解决方法,请指点指点为谢。

这个问题我也被困扰很长时间了!!

如果这些设备是用在移动设备上就很可能出现上述问题。因为MM430的PROFIBUS模板是外挂在变频器上,长时间的震动会导致通信模板松动。我以前的项目就是这个原因。折腾几次之后实在是没办法了,干脆用胶带固定一下。另外的原因就可能是变频器的干扰,或者旁边还有大型的设备起停。反正干扰是个看不见摸不着的东西,希望西门子的专家给我们提供点如何避免这些故障的方法。诊断是解决问题的方法之一,但我们更希望从源头避免问题出现。