quote:以下是引用lybin在2012-03-20 13:21:43的发言:
我大概总结了一下,控制单元替换时需注意下面几项:
1、I/O数字量接口的变化。如数字量输入点数的变化、PNP/NPN逻辑变化、故障安全输入的变化。
2、编码器接口的有无变化。
3、参数设置的变化。有个别的地方与旧版不太一样。
4、旧存储卡中的参数不用转移到新的设备上使用,需消除原来的设备参数后,重新写入新的设备参数。
5、通讯的变化。如报文变化。
说得不全,还需在以后的调试中继续进行摸索。