quote:以下是引用rock_wei在2012-04-13 10:51:28的发言:
quote:以下是引用future_tan在2012-04-12 16:04:19的发言:
今天上午试了一下trace功能,不错。以后要是诊断什么故障,方便多了。
但是不像S120,没有连续trace的功能——是我设置不对吗?——有谁知道啊?

你没错,G120的trace没有连续trace的选项,就是那个什么"endless trace",所以使用trace时,需要设置好触发条件、合适的采样周期倍数。这样才能trace出有用的波形图。
S120就可以连续Trace,不过S120是高端产品嘛,功能高、价格高。。。呵呵。。。不过S120的连续trace,也是延长采样周期为代价的。。。