quote:以下是引用Zane在2012-04-24 23:01:36的发言:
现在,主推S110替换G120,原理上可行,都是感应式电机,控制方式虽说一个是矢量控制,一个是伺服控制,但具体的算法实现大致一样,略有区别而已,但以下几点需注意:
1. S110 PM340的输出电压要低于G120 的PM240 约10%,伺服电机的额定电压都是比较低的,那原先系统设计比较紧的就要注意了,如果靠输出电流的增加来满足输出功率需求的,功率单元就要扩容。这倒不是PM340决定的,因为PM340也可用于矢量闭环控制,这是CU305伺服控制决定的,不知道有没有参数可以来修正。
2.PM240是以功率为单位来标注的,有轻载重载之分,而PM340是以电流来标注的,所以选型时仅以功率来选型是不够的,应该注意功率单元的额定电流,及过载电流是否也满足应用要求。
楼上说了,PM340最大90KW,其实重载最大也就是75KW。