ELSIF ENABLE = FALSE THEN
此程序是用SCL语言编写,有一段时间没有用了,是不是上行中的ELSIF关键字少一个字母E,这一个嵌套的IF语句应该分开写在下一行中较为规范,下面还有一个提示也是这样的ELSIF OVER_FLOW = FALSE THEN
你说编译时候有两个错误,这正好是两个。且情况相同,再则就是看一下编译栏中的错误信息应该能找到问题所在。