回复:ET200S 硬件组态,编译下载完了以后DP不通。

孤独的流浪者

  • 帖子

    39
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-26 16:23:21

3楼

quote:以下是引用youhm在2012-04-25 21:57:37的发言:
仔细核对下各个子模块订货号组态是否正确,另外终端模块有没有装呢。

我是照着订货号去做硬件组态的。终端电阻没有动过。我是插在中间环节的。删除这个站点重新恢复到以前的硬件组态没有问题。并且紧天把这个出问题的IM151更换换到原来的站点,送电没问题的。说明模块时没有问题的。把原来的用得正常的IM151模块插到这个站点组态下载后还是不通。DP插头我用了2个全新的都是这样子的!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。