回复:ET200S 硬件组态,编译下载完了以后DP不通。

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-26 16:54:42

4楼

quote:以下是引用孤独的流浪者在2012-04-26 16:23:21的发言:
quote:以下是引用youhm在2012-04-25 21:57:37的发言:
仔细核对下各个子模块订货号组态是否正确,另外终端模块有没有装呢。

我是照着订货号去做硬件组态的。终端电阻没有动过。我是插在中间环节的。删除这个站点重新恢复到以前的硬件组态没有问题。并且紧天把这个出问题的IM151更换换到原来的站点,送电没问题的。说明模块时没有问题的。把原来的用得正常的IM151模块插到这个站点组态下载后还是不通。DP插头我用了2个全新的都是这样子的!

终端模块指的是ET200S子模块最后要安装的终端模块,终端模块是随通讯模块一起提供的。
评论