这个主要是寿命问题。比如,遇到一次短路的跳闸,那个25kA的,可能触点就烧了,而那个50KA的没事。我只是打个比方,如果你的短路电流达不到25KA,无所谓了。所以,你完全可以试试25KA分断能力的那个,看看在你的系统里寿命如何。如果满足要求,就换呗。