quote:以下是引用n次看你的背影在2012-04-26 19:44:57的发言:
有个小故事和大家分享一下^_^
几年前,在一个400的项目中,新增加设备,为了减轻CPU上DP口的负担,在中央机架上增加了一块扩展型CP443-5(Ext) Profibus通讯模块,底下挂了九个ET200M和一个设备厂家300的从站,300从站配了一块CP342-5Profibus通讯模块。硬件组态、编译没有问题,DP总线电缆全部接好,分别下载硬件组态到400和300PLC,发现两块CP的BUSF灯常亮,可IM153-1正常,说明CP443-5和IM153-1通了,而与CP342-5不通。于是立马检查DP电缆和总线连接器,甚至把DP电缆、总线连接器、CP342-5都换了也没用通,就这样折腾了一天,郁闷......
第二天,实在没招了,死马当活马医了,于是开始做400主站和300从站的通讯程序,并分别下载到400和300PLC,没有想到300程序刚下载完,运行PLC,CP342-5的BUSF灯灭了,DP网络通了哈,这下才恍然大悟,原来BUSF的故障是没有通讯程序引起的。忙活了一天终于得到了一个经验教训^_^

300的通信模块必须编程才能通信,作DP主站、从站都是如此!