哎,好久不编程,都忘了,看来真老了,调整后如下,可以了。
L L#6
T MD 0
Lop1: NOP 0

L MD 0
L L#4
*D
L L#4
-D
SLD 3
T MD 8

L MD 0
L L#1
-D
T MD 4



Lop2: NOP 0


L MD 4
L L#4
*D
L L#4
-D
SLD 3
T MD 12


OPN DB 1
L DBD [MD 8]
L DBD [MD 12]
JCN EXE
L DBD [MD 8]
T MD 30

L DBD [MD 12]
T DBD [MD 8]

L MD 30
T DBD [MD 12]
EXE: NOP 0




L MD 4
L L#1
-D
T MD 4

L MD 4
L L#1
>=D

JC Lop2


L MD 0
L L#1
-D
T MD 0

L MD 0
L L#1
>=D

JC Lop1
NOP 0
莫等闲,白了少年头,空悲切!