用2个定时器T1、T2,T1定时器控制脉冲的ON时间,T2控制脉冲的OFF时间。定时器的定时时间相同,均为Tw。
以最大输出脉冲频率为50Hz为例,20mA→50Hz→20ms,12mA-→25Hz→40ms。得到Tw1=-2.5×I(mA)+70。
将Tw1转换成定时器能够识别的数据类型即可,Tw1→Tw。